你現在的位置:首頁 > 新聞中心

PLC與變頻技術的節能應用研究

發布時間:2013-10-31 09:56:44瀏覽次數:2026

變頻器:PLC與變頻技術的節能應用研究

本文的內容是結合PLC和變頻器的功能,實現對送水泵房的恒壓供水系統控制;系統采用變頻調速方式自動調節水泵電機的速度,利用PLC的PID的自動調節功能控制變頻器,形成以壓力為閉環的控制系統,從而實現恒壓供水,而水組泵的啟動和停止可以通過自動和手動來實現,該系統運行可靠,抗干擾性強,且具有較強的節能性。但在自動控制的實現過程中,系統還存在很多技術問題,結合一些實際配置過程與大家一起探討。

2 系統組成

PLC-變頻器和軟啟動器控制系統由1個PLC控制站、2臺變頻器、3臺軟啟動器、壓力變送器、綜合保護器、液位計及5臺水泵等組成。5 臺水泵的流量是12000m3/h,電機為132kW,兩臺變頻器控制兩個水泵,三臺軟啟動器控制另外三臺水泵。在出水總管上安裝有壓力變送器探測管網的壓力,在清水蓄水池裝有液位計,檢測水池的液位并將信號送至PLC。每臺水泵都配有1臺的綜合保護器(安裝在變頻器或軟啟動機柜內)。變頻器采用西門子公司的MICROMASTER(MM440),PLC采用西門子公司的GE的可編程序控制器,出水總管上配備E+H公司的FT-1壓力傳感器和清水蓄水池FT-1E液位傳感器。

3 系統控制原理

通過安裝在出水管網上的壓力傳感器,把出口壓力信號變成4-20mA的標準信號送入PLC,經PLC運算與給定的壓力進行比較,得出一比較參數,送給變頻器,由變頻器控制電機的轉速,調節系統的供水量,使供水管網上的壓力保持在給定的壓力上,當用水量超過一臺泵的供水量時,通過PLC控制切換器進行加泵。根據用水量的大小由PLC控制工作泵的數量增減及變頻器對水泵的調速,實現恒壓供水。當供水負載變化時,輸入電機的電壓和頻率也隨之變化,這樣就構成了以設定壓力為基準的閉環控制系統。此外,系統還設有多種保護功能,充分保證了水泵的及時維修和系統的正常供水。變頻器的作用是為電機提供可變頻率的電源,實現電機的無極調速,從而使管網水壓連續變化。壓力傳感器的任務是檢測管網水壓,壓力設定單元為系統提供滿足用戶需求的水壓期望值。壓力設定信號和壓力反饋信號輸入可編程控制器后,經可編程控制器內部PID控制程序的計算,輸出給變頻器一個轉速控制信號。當供水設備啟動時,先啟動變頻泵,管網水壓達到設定值時,變頻器的輸出頻率則穩定在這一數值上。而當用水量增加,水壓降低時,傳感器將這一信號送入可編程控制器,可編程控制器送出一個用水量增大的模擬信號,使變頻器的輸出頻率上升,水泵的轉速提高,水壓上升。如果用水量增加很多,使變頻器的輸出頻率達到最大值,仍不能使管網水壓達到設定值,可編程序控制器就發出控制信號,啟動一臺工頻泵,其他泵依次類推。反之,當用水量減少,變頻器的輸出頻率低于某一值(一般為30Hz左右)時,管網的壓力仍高于給定的壓力,PLC也自動啟動計時器,在一定的時間段內,如果壓力仍高于給定值,PLC就自動停止一臺工頻泵的,直至壓力降低為止,其他泵依次類推。


 