(1)為了得到較好的動態特性和靈敏度,必須注意原邊線圈和副邊線圈的耦合,要耦合得好,最好用單根導線且導線完全填滿霍爾傳感器模塊孔徑。
(2)使用中當大的直流電流流過傳感器原邊線圈,且次級電路沒有接通電源或副邊開路,則其磁路被磁化,而產生剩磁,影響測量精度(故使用時要先接通電源和測量端M),發生這種情況時,要先進行退磁處理。其方法是次邊電路不加電源,而在原邊線圈中通一同樣等級大小的交流電流并逐漸減小其值。

(3)在大多數場合,霍爾傳感器都具有很強的抗外磁場干擾能力,一般在距離模塊5-250px之間存在一個兩倍于工作電流Ip的電流所產生的磁場干擾是可以忽略的,但當有更強的磁場干擾時,要采取適當的措施來解決。通常方法有:

①調整模塊方向,使外磁場對模塊的影響最小

②在模塊上加罩一個抗磁場的金屬屏蔽罩

③選用帶雙霍爾元件或多霍爾元件的模塊。

(4)測量的最佳精度是在額定值下得到的,當被測電流遠低于額定值時,要獲得最佳精度,原邊可使用多匝,即:IpNp=額定安匝數。另外,原邊饋線溫度不應超過80℃。

霍爾傳感器的特點(與普通互感器比較)

1、霍爾傳感器可以測量任意波形的電流和電壓,如:直流、交流、脈沖波形等,甚至對瞬態峰值的測量。副邊電流忠實地反應原邊電流的波形。而普通互感器則是無法與其比擬的,它一般只適用于測量50Hz正弦波
2、原邊電路與副邊電路之間完全電絕緣,絕緣電壓一般為2KV至12KV,特殊要求可達20KV至50KV。
3、精度高:在工作溫度區內精度優于1%,該精度適合于任何波形的測量。而普通互感器一般精度為3%至5%且適合50Hz正弦波形。

4、線性度好:優于0.1%

5、動態性能好:響應時間小于1μs跟蹤速度di/dt高于50A/μs

6、霍爾傳感器模塊這種優異的動態性能為提高現代控制系統的性能提供了關鍵的基礎。與此相比普通的互感器響應時間為10-12ms,它已不能適應工作控制系統發展的需要。

7、工作頻帶寬:在0-100kHz頻率范圍內精度為1%。在0-5kHz頻率范圍內精度為0.5%。

8、測量范圍:霍爾傳感器模塊為系統產品,電流測量可達50KA,電壓測量可達6400V。

9、過載能力強:當原邊電流超負荷,模塊達到飽和,可自動保護,即使過載電流是額定值的20倍時,模塊也不會損壞。

10、模塊尺寸小,重量輕,易于安裝,它在系統中不會帶來任何損失。

11、模塊的初級與次級之間的“電容”是很弱的,在很多應用中,共模電壓的各種影響通常可以忽略,當達到幾千伏/μs的高壓變化時,模塊有自身屏蔽作用。

12、模塊的高靈敏度,使之能夠區分在“高分量”上的弱信號,例如:在幾百安的直流分量上區分出幾毫安的交流分量。

13、可靠性高:失效率:λ=0.43╳10-6/小時

14、抗外磁場干擾能力強:在距模塊5-250px處有一個兩倍于工作電流(2Ip)的電流所產生的磁場干擾而引起的誤差小于0.5%,這對大多數應用,抗外磁場干擾是足夠的,但對很強磁場的干擾要采取適當的措施?/span>

 