你現在的位置:首頁 > 新聞中心

高壓變頻器操作規程

發布時間:2014-12-06 09:14:41瀏覽次數:1884

 

 

ZEKDA8000系列變頻器

 

一,變頻投入時上電前的準備工作
1, 檢查變頻器單元柜控制界面的上面的三個指示燈,分別為“高壓指示”“運行指示”和“故障指示”,這時候三個指示燈應全滅。如有重故障(故障指示燈常亮),只要按高壓分斷按鈕旁邊的復位按鈕即可。
2, 檢查變頻器單元柜控制界面的下面的“高壓分斷”按鈕是否為彈起狀態。
3, 檢查變頻器單元柜上的控制界面,里面操作界面上顯示的為“高壓不就緒”并且無其他的故障顯示。這樣的情況下,就可以上高壓。
4, 手動旁路柜上端有三個指示燈,分別為“電源指示”“變頻投入”“旁路投入”,電源指示為控制電指示,即上控制電,此燈亮;當兩個隔離刀閘都在向上的位置為變頻狀態,則“變頻投入”指示燈亮;當兩個隔離刀閘在向下的位置為旁路狀態,則“旁路投入”指示燈亮
二,變頻器上高壓,運行及停機
1,經過上述檢查步驟,此時變頻柜三個指示燈全滅,旁路柜“電源指示”“變頻投入”兩燈亮,可送高壓電。
2,變頻運行:等變頻器的“高壓指示”燈亮,并且監視器界面顯示“系統待機”,中控室給定工況所需頻率,驅動變頻器,運行指示燈亮,負載開始運行。
3,變頻停機:如要停止運行變頻器,中控室斷開變頻器驅動信號,變頻器停止輸出,運行指示燈滅。
4,高壓下電:斷開高壓柜電源
三,旁路運行
在高壓柜分閘的狀態下,將旁路柜的兩個隔離刀閘都打到向下的位置,此時"旁路投入"指示燈亮,然后按照原來啟動方式啟動即可。
四,注意事項
1, 正常運行變頻器時,頂部風機嚴禁斷開,否則變頻器會因過熱而跳閘。
2, 變頻器運行過程中除了專業人士外,嚴禁打開變頻出線室及變頻器的柜門。
3, 當變頻器高壓帶電過程中,嚴禁將變頻器的AC220V或380V用戶電源斷開。
4, 柜門上的高壓分斷按鈕嚴禁在變頻運行時拍下(除特殊情況外)
5, 變頻器有故障時會發出警報,變頻器的故障指示燈有兩種狀態,一是輕故障,故障指示燈為一閃一閃的狀態,此情況不影響變頻器的運行,復位排除不了,只要檢查一下柜門是否關緊,和查看一下變壓器的溫度。二是重故障,故障指示燈為常亮狀態,這時候說明變頻器有重故障,如果復位排除不了的話,請與廠家聯系,并說清故障現象。
6, 點亮顯示屏時按“SET”鍵,嚴禁按其它按鍵
7, 經常查看變壓器溫度及變頻器柜內溫度,變壓器溫度盡量不要超過100度,柜溫不要超過50度,如果溫度過高,可以打開門用風扇散熱。
8, 上高壓電以后電磁鎖自動失電,則不允許操作,嚴禁用鑰匙操作手柄。

信杰阿里巴巴網站